标题: 建筑控制线与地下室轮廓线的问题 [打印本页]

作者: mr183    时间: 2012-4-19 11:02
标题: 建筑控制线与地下室轮廓线的问题
请问一个小区的地下室能超出建筑控制线么?没有超出项目的用地红线。民用建筑设计通则中只是明确规定不能超出道路红线。

但我今天复习看到有这么句话,建筑物一般均不得超出建筑控制线建造。 建筑控制线后退道路红线而留出的空地可作为绿化、停车场或有益于公益事业并经有关部门严格审批的临时性建筑用地,而不能作为永久性建筑用地。---规划师辅导教材
我理解建筑物包括地下建筑物,这么说好像是不行的。


但是2009年版全国民用建筑工程设计技术措施规划、建筑、景观一书中第六页是这么写的,地下建筑物距离用地红线宜不小于地下建筑物深度的0.7倍,为保证施工技术安全措施的实施,其距离最小不得小于5米。
这么又说明是可以的。只要距离够。

求探讨。
作者: mr183    时间: 2012-4-22 22:19
自己顶下。。[s:21] [s:21]
作者: landsyy    时间: 2012-4-23 11:38
又没钱了,只能灌水。。。
作者: 浮夸不夸    时间: 2012-5-3 12:50
http://bbs.caup.net/read.php?tid=5082
作者: 你若成风    时间: 2012-5-3 19:20
[s:17] LZ不错啊    很仔细,有前图
作者: jiangnan77    时间: 2012-5-3 22:08
地下室可以超过地上建筑控制线。
地下建筑的退界主要是为了保障管线埋设、减小相邻地块基坑相互干扰、避免围护结构侵界(用地红线)等。