标题: 桥梁外立面景观照明设计 [打印本页]

作者: chengbo    时间: 2016-12-28 17:13
标题: 桥梁外立面景观照明设计
施亮化工程施工图设计说明
一、设计依据
   1、我公司与建设单位签订的《护城河环通工程可行性研究、施工图设计合同》。
    2、对相应场地及建筑的实地调查报告。
    3、我公司其他专业提供的桥梁设计资料及建筑设计资料等。
    4、设计遵循国家及河南地区,现行的相关消防防火规范和标准。
    5、遵循有关标准规范:
          民用建筑电气设计规范》 JGJ 16-2008
         《供配电系统设计规范》  GB50052-2009
         《低压配电设计规范》    GB50054-2011
         《建筑照明设计标准》    GB50034-2013
         《建筑防雷设计规范》    GB50057-2010
         《建筑电气通用图集》    92DQ1~92DQ13
二、设计范围
    桥梁及建筑外立面景观照明及与其配套的配电及控制系统。
三、供配电设计
1、本工程总用电量约为5.8kw,采用380/220v,50HZ三相五线L1,L2,L3,N,PE。
2、夜景照明系统设置2台照明配电箱,AL1照明配电箱安装在桥体管理间内或桥体一端室外防雨箱内,照明配电箱的主电源由原有夜景照明配电箱内引出,照明配电箱的具体安装位置应根据现场实际情况布置,配电箱设置浪涌保护器。
3、防雷及接地系统:本工程采用TN-S系统,要求所有灯具金属外皮、线缆保护钢管、安装支架外皮、配电箱壳体等均应接到PE线上。
4、导线选择及敷设:本工程采用交联电缆YJV-1KV引出配电箱的下口,电缆穿镀锌钢管管沿主体明敷设,敷设电缆时应尽量使其隐蔽,灯具的接线应采用RVV线。
5、所有灯具均采用高效节能型灯具,灯具的功率因数COS∮≥0.9。系统图中的断路器、接触器、均参考施耐德厂家的产品参数设计。
6、线缆穿越不同的防火分区时应做防火封堵,凡穿管敷设的导线,管内不得有接头,电线管的弯曲半径,应不小于其外径的6倍。管内导线见得绝缘电阻应不小于0.5兆欧。
7、所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝的管线及电缆过路保护管均应按《建筑电气安装工程图集》相关做法施工。
8、未尽事宜,请按照国家有关技术规范安装施工。
四、控制系统说明:
     1、景观照明工程分为平日模式和节能模式,控制方式均采用远程智能控制器和手动控制按钮进行灯具的开关量控制。
五、特别说明:
     1、应严格遵循各项电气施工规范进行施工,确保安全。
     2、施工中发现图纸与现场有不符之处,应通知设计师根据现场进行调整。
     3、图中未尽之事宜应由甲方会同监理、设计师、厂商和施工单位等各方协商决定。
     4、工程应检查不与其他管线发生冲突后方可施工。工程中所有材料、设备应全部为合格产品。施工中应满足《建筑电气工程施工质量验收规范》。
     5、图中照明连线仅表示连线方案,施工中应根据实际以最短距离连接照明器。
     6、图中未作特殊说明的,请参见《建筑电气通用图集》92DQ和《建筑电气安装工程施工图集》或与设计方协商决定.
五、其他:
     1、图中灯具表格为基本数据,其详细数据见其他文本文件。
     2、现有图纸与现场实际情况有出入地方,以现场实际情况为主。
     3、施工中灯具具体定位及角度调整等问题应以现场实际情况为准,并有设计方配合指导。
     4、涉及灯具附材等材质,可根据甲方要求,各方协商调整决定。
     5、本工程必须严格按照国家及地方有关施工及验收规范进行施工,本说明未祥之处,请按装及施工单位应遵照国家《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002.
     6、照明配电箱为非标产品,应根据安装位置、系统图和控制要求委托专业厂家制造。
     7、未尽事宜按国家相关设计、施工及验收规范处理。






欢迎光临 (http://bbs.caup.net/) Powered by Discuz! X3.2